Hei, vurderer å øke sikringsstørrelse på stigerkurs til bolig pga. trøbbel med overbelastning til tider.
Jeg har oppgitte kortslutningsstrømmer i inntak fra nettleverandør, men denne boligen er 80-90m unna selve inntaket på låven. Lurer da på hvordan jeg går frem, må jeg da benytte formel for IT-system med egen transformator, altså Ijf 2p min = 0,95 Un / 2 x 1,2 x (Zytre + rfase + rPE) x l) ? Ettersom det ikke er noen forankoblet jordfeilvern, og det ligger PFSP som stigerkabel? Alt er jordfeilautomater i selve boligen, men dette har vel ikke noe å si sålenge stigeren ikke har jordfeilvern?
Så jeg må sjekke at vernet slår ut før 5 sekunder (utifra nedregnet Ik3pmaks fra hovedinntak til bolig), og at sikringens I5 er lavere enn den minste kortslutningen/jordslutningen(?) på tampen av stigerkabelen hvor den ender opp i boligen? + At bryteevnen på vernet er over utregnet Ik3pmaks såklart.
Jeg ville helst ikke gjøre det enkelt og bruke installasjonstesteren her, ettersom jeg vil ha så nøyaktig verdi som mulig.