Hei.
Prøver å friske opp manuell beregning av kortslutningsstrømmer.
Håper at dere kunne ha sett om dette blir riktig.
Samtidig vil kanske andre lære noe av denne tråden også.
3fase 230 V TT.
Opplysninger fra Netteier
Ik3pmax = 1,407 kA cos
Ik2pmin = 0,883 kA
Kortsl.yt : 0.561 MVA
Ijord : 630 mA
Imp. Imax :
Pluss-s. R: 0.094 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.099 Ohm Cos(phi): 0.948
Imp. Imin :
Pluss-s. R: 0.120 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.124 Ohm Cos(phi): 0.967
Fra inntak til fordeling 5 meter 3x10 Cu, PN, A1.
Max kortslutningsstrøm:
Zikmax = c x Un / 1,73 x Ik3pmaks
= 1,05 x 230 V / 1,73 x 1,407 = 99,21 m Ohm/m
Rikmax = Zikmax x cos ""phi"" = 99,21 x 0,948 = 94,21 m Ohm/m
Ximax = Roten av (Zikmaz^2 - Rikmax^2) = 31.09 m Ohm/m
Rikmax = r x l = 1,83 x 5 = 9,15 m Ohm/m
Xikmax = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m
cos phi = R / Z = 103,36 / 99.21 = 1
Verdiene i fordelingen blir:
Ik3pmaks = c x Un / 1,73 x Zikmax
= 1,05 x 230V / 1,73 x 99,21 = 1,405 kA
Ik2pmaks = c x Un / 2 x Zikmax
= 1,05 x 230 V / 2 x 99,21 = 1,217 kA
Minste kortslutningsstrøm:
Zikmin = c x Un / 2 x Ik2pmin = 0,95 x 230 / 2 x 0,883 = 123,72 m Ohm/m
Rikmin = Zikmin x cos ""phi"" = 123,72 x 0,967 = 119,63 m Ohm/m
Xikmin = Roten av (Zikmin^2 - Rikmin^2) = 31,54 m Ohm/m
Rikmin = r x k x l = 1,83 x 1,2 x 5m = 10,98 m Ohm/m
Xikmin = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m
cos ""phi"" = R / Z = 130,61 / 123,72 = 1
Verdien i fordelingen blir:
Ik2pmin = c x Un / 2 x Zikmin = 0,95 x 230 / 2 x 123,72 = 0,883 kA
Er dette riktig måte å beregne kortslutningsverdiene i fordelingen?
Dersom det går en kabel ut fra fordelingen til en underfordeling, blir det samme framgangsmåte bare med de nye kortslutnings og cos ""phi"" verdiene?
Eller bruker en bare Ik3pmax = 1,05 x Un / 1,73 x (Zytre + (rfase x L)) og fyller inn verdiene fra tabell.?
På en 2f kurs med formelen for utkoblingsstid t = k^2 x S^2 / I^2 er det Ik2pmax som brukes som verdi for I her, ik3pmax ved 3f ?
For å beregne IK2pmin i enden av en kurs bruker jeg formelen: Ik2pmin = 0,95 x Un / 2 x 1,2 x (Zytre + (rfase x l)) ?
Løst