I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.
a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm og sammenligner med I5
b) Beregn utkoblingstiden/ hvor lenge tåler kabelen?
c) Er beskyttelseskravene innfridd? Begrunn svaret.
Det står at jeg skal beregne minste kortslutningsstrøm, men står det ikke allerede i oppgaven?
Er det noe annet de vil jeg skal skrive? Trenger litt hjelp her