Inne på en prøvestasjon er det lagt opp tilførsler til prøvestasjoner. Lærlingene bruker det til å sette opp prøveoppgaver og lære seg feilsøking, avlegging av fagprøve etc. Og andre enheter bruker lokalet til å prøvekjøre og feilsøke på kompressorer og andre komponenter. Utifra en slik situasjonsbeskrivelse, er det et krav om å sette el-anlegget her inne bak skilletrafo? Min tanke er at feilkobling eller defekte komponenter kan føre til berøringsfare ellers i anlegget på bruket.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.