Hei lurer på om det stilles spesielle krav til overvåker.

Kan for eksempel en lærling uten kryss for 2.mann i sikkerhet kortet, være overvåker på åpen ende høyspentkabel i grøft under megging?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Forumleder
Postet 20:43 - 6.2.2025
Instructor contact card

Om det kan utpekes overvåker, og hvilke kvalifikasjoner vedkommende i så fall må ha, er det opp til anleggets eier (ved driftsleder) å vurdere.


FSE Veiledning Til § 12 Sikkerhet på arbeidsstedet


Høyspenningsanlegg


Leder for sikkerhet skal overvåke arbeidet og kan selv bare delta i arbeidet dersom dette er forenlig med oppgaven som leder for sikkerhet.


Dersom leder for sikkerhet må forlate arbeidsstedet (f.eks. når vedkommende er leder for sikkerhet for flere arbeidslag) må det utpekes en overvåker. Overvåker har kun begrenset myndighet ved at vedkommende kun kan overvåke arbeidet og ikke endre på iverksatte sikkerhetstiltak. Overvåker kan stanse arbeidet, men arbeidet kan først igangsettes etter at leder for sikkerhet har kontrollert etablerte sikkerhetstiltak og gitt klarsignal.


Elsikkerhet nr 70


SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET – BRUK AV OVERVÅKER


I veiledningen til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) §12 står det at leder for sikkerhet skal overvåke arbeidet og kan selv bare delta i arbeidet dersom dette er forenlig med oppgaven som leder for sikkerhet. Dersom leder for sikkerhet må forlate arbeidsstedet (f.eks. når vedkommende er leder for sikkerhet for flere arbeidslag) må det utpekes en overvåker. Overvåker har kun begrenset myndighet ved at vedkommende kun kan overvåke arbeidet og ikke endre på iverksatte sikkerhetstiltak. Overvåker kan stanse arbeidet, men arbeidet kan først igangsettes etter at leder for sikkerhet har kontrollert etablerte sikkerhetstiltak og gitt klarsignal.


I brukerguiden for høyspenningsanlegg står det imidlertid at overvåker kan delta i arbeidet i den utstrekning det er forenlig med oppgaven som overvåker og etter nærmere instruksjon fra leder for sikkerhet. Veiledningen til § 12 sier ikke noe om dette, mens guiden sier det samme nå som tidligere. På side 71 og 72 i den gamle guiden er dette beskrevet både i teksten og i sjekklisten. Stort sett den samme teksten er videreført i den nye guiden. Tekstmessig er sjekklisten identisk.


Hovedmålsettingen må alltid være at leder for sikkerhet (LFS) skal være på arbeidsstedet. Bruk av overvåker skal være unntaket. Når det skal utpekes overvåker er det imidlertid alltid LFS som må gi premissene. Det at overvåker "kun kan overvåke arbeidet" gjelder i forhold til etablerte sikkerhetstiltak. Overvåker kan verken avvikle eller iverksette sikkerhetstiltak. Vedkommende kan stanse arbeid, men ikke igangsette arbeidet dersom det har vært en stopp. Dette regulerer FSE klart, dvs. at overvåker har svært begrensede muligheter til å gjøre noe med etablerte sikkerhetstiltak. Når LFS utpeker overvåker er sikkerhetstiltakene etablert. Dermed må LFS kunne bestemme hvordan overvåkningen skal skje ut fra en risikovurdering. Vurderer LFS at arbeidet som skal utføres har en høy grad av risiko i seg, er det kanskje ikke egnet for bruk av overvåker i det hele tatt. LFS bør kanskje følge nøye med selv. Herfra har man alle grader av risiko ved arbeid som skal utføres. Arbeidet kan f.eks. være av en slik art at overvåker må følge nøye med, eller at man har fjernet alle risikofylte forhold slik at overvåker i mer eller mindre grad kan gjøre noe nytte for seg ut over det å være overvåker.


I utgangspunktet er det leder for sikkerhet LFS som må vurdere overvåkers rolle i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller vil imidlertid en overvåker etter LFS sin vurdering, kunne delta i arbeidet uten at dette reduserer sikkerheten. Dette kan for eksempel gjelde arbeid på en enkeltstående linje som er frakoblet, jordet og kortsluttet. Risikoen for at noe skal skje er da nærmest lik null og det er kanskje ikke behov en kontinuerlig overvåking hele tiden, dvs at overvåker i tillegg til overvåkingen kan utføre andre oppgaver. Et annet tilfelle hvor dette kan være aktuelt er arbeid i et felt som er frakoblet og jordet og kortsluttet, og hvor tilstøtende felt er avlåst og avsperret.


Det vil alltid være LFS som må vurdere i hvilken grad overvåker kan delta i arbeidet og dette kan ikke overstyres av andre. En virksomhet står imidlertid fritt til å forby at overvåker deltar i arbeidet gjennom interne rutiner/prosedyrer og LFS vil i slike tilfeller ikke kunne tillate at overvåker deltar i arbeidet.


Hentet fra en instruks


BRUK AV OVERVÅKER


Overvåker skal fortrinnsvis utpekes blant de som er forhåndsgodkjent som LFS.


LFS kan utpeke overvåker dersom han må forlate arbeidsstedet. LFS gir da straks beskjed til LFK om hvem som er utpekt til overvåker. LFK journalfører når funksjonen som overvåker begynner og når funksjonen opphører.


Overvåker skal kunne kommunisere direkte med LFS og de andre i arbeidslaget uten bruk av mellommann (for eksempel tolk).


Kommunikasjon mellom overvåker og LFK skal foregå på Norsk.


Overvåker skal:


  • Overvåke sikkerheten ved arbeid på eller nær høyspenningsanlegg når LFS ikke er til stede og i samsvar med instruksjon fra LFS.
  • Bare delta i arbeidet i den utstrekning det er forenlig med oppgaven som overvåker.
  • Sørge for at arbeidslaget kommer i sikkerhet dersom det oppstår eller det blir meldt om en uforutsett situasjon som kan medføre fare.
  • Sørge for å tilkalle LFS etter at arbeidslaget er kommet i sikkerhet.
  • Avvente melding fra LFS om å gjenoppta arbeidet etter avbrudd.
  • Avbrytelse i forbindelse med spisepause regnes ikke som ”avbrudd” i denne sammenheng.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.