Jeg lurer på om man må ta med tilleggsutjevning (blank kobberledning i grøften i tillegg til strømkabelen) på belysningen utomhus, selv om det er TN-anlegg, jordfeilbryter i fordelingen og strømkablene er maksimalt 4 mm2.
Er det noen som vet hva som er krav? Og kan forklare grunnen til kravene?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav til dekningsområde for jordelektrode er gitt i avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2022, og gjelder kun for IT- og TT-systemer.
Du behøver altså ikke ta med blank kobberledning i grøften i tillegg til strømkabelen, på belysningen utomhus, ved TN-anlegg.