Krav t tilleggsutjevning belysning utendørs

Spurt 13:55 - 26.1.2024 av Mari Astrid Tautra|Siste svar 7:42 - 31.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Mari Astrid Tautra

Jeg lurer på om man må ta med tilleggsutjevning (blank kobberledning i grøften i tillegg til strømkabelen) på belysningen utomhus, selv om det er TN-anlegg, jordfeilbryter i fordelingen og strømkablene er maksimalt 4 mm2.

Er det noen som vet hva som er krav? Og kan forklare grunnen til kravene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:42 - 31.1.2024
Instructor contact card

Krav til dekningsområde for jordelektrode er gitt i avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2022, og gjelder kun for IT- og TT-systemer.


Du behøver altså ikke ta med blank kobberledning i grøften i tillegg til strømkabelen, på belysningen utomhus, ved TN-anlegg.