Er det krav ti NEK400 til 2-polet bryter for utelys til boliger? Mener det var det tidligere, men kan ikke finne noe om dette i NEK400:2022
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er ikke et slikt krav.
Men veiledning 2 til NEK 400:2022-823.559.5.1 Forbindelse til den faste installasjonen anbefaler følgende: Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV, og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser.