Krav til 2-polet bryter utelys

Spurt 15:36 - 3.1.2025 av Utelys|Siste svar 18:55 - 6.1.2025 av Hans Olav Arnesen

Utelys

Er det krav ti NEK400 til 2-polet bryter for utelys til boliger? Mener det var det tidligere, men kan ikke finne noe om dette i NEK400:2022

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:55 - 6.1.2025
Instructor contact card

Nei, det er ikke et slikt krav.


Men veiledning 2 til NEK 400:2022-823.559.5.1 Forbindelse til den faste installasjonen anbefaler følgende: Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV, og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser.