Hei.
I vår bedrift holder vi på å sette opp en ny produksjonshall for sveising.
I denne hallen er det uttakssentraler fast montert på vegg. Disse sentralene har industri stikkontakter 216-6, 416-6 og 432-6(TN-system), som er forbrukerkurser og skal betjenes av sveisere, mekaninere, ol.
Disse skapene ble levert med automatsikringer, og leverandøren av sentralene sier dette er tilstrekkelig, noe jeg er uenig i.
Jeg mener skapene skal være utrustet med strømstyrt jordfeilvern for alle kurser opp til og med 20A for å oppfylle kravene i NEK 400 411.3.3. -Beregnet til almen bruk av ikke sakkyndige
Tolker jeg det riktig når jeg definerer dette til å være allmen bruk, og at det skal være jordfeilbryting på dette anlegget?