Spurt 19:26 - 10.2.2020 av veggis|Siste svar 16:11 - 11.2.2020 av Hans Olav Arnesen

veggis

Heisann,

angående krav til jordfeilbryter i installasjon, i hvilke nett er det egentlig krav til jordfeilbryter? Og iht hvilke norm/forskrifter?

Er klar over at det er krav med jordfeilbryter på visse kurser iht nek som f.eks varmekabel og stikk til allment bruk. Men mener generelt hvilke nett? Og hvorfor?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:01 - 11.2.2020
Instructor contact card

Svarene på spørsmålene dine er omfattende.

Er du elektrofagperson bør du delta på kurs i NEK 400, eller forsøk å avklare med en fagperson.

veggis

Postet 15:58 - 11.2.2020

er ikke alle som kan svare meg konkret på dette men ok :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 16:11 - 11.2.2020
Instructor contact card

Svarene finner du i NEK 400:2018. Litt forenkla er de viktigste kravene:

- Allment for alle nettsystemer gjelder avsnitt 411.3.3: 30 mA jordfeilvern for stikkontakter allment tilgjengelig.

- For IT-systemer kreves normalt jordfeilvern, men kan ofte være større enn 30 mA.

- Mange krav til spesielle installasjoner, og f.eks. i boliger kreves 30 mA for alle forbrukerkurser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.