Heisann,
angående krav til jordfeilbryter i installasjon, i hvilke nett er det egentlig krav til jordfeilbryter? Og iht hvilke norm/forskrifter?
Er klar over at det er krav med jordfeilbryter på visse kurser iht nek som f.eks varmekabel og stikk til allment bruk. Men mener generelt hvilke nett? Og hvorfor?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Svarene på spørsmålene dine er omfattende.
Er du elektrofagperson bør du delta på kurs i NEK 400, eller forsøk å avklare med en fagperson.
er ikke alle som kan svare meg konkret på dette men ok :)
Svarene finner du i NEK 400:2018. Litt forenkla er de viktigste kravene:
- Allment for alle nettsystemer gjelder avsnitt 411.3.3: 30 mA jordfeilvern for stikkontakter allment tilgjengelig.
- For IT-systemer kreves normalt jordfeilvern, men kan ofte være større enn 30 mA.
- Mange krav til spesielle installasjoner, og f.eks. i boliger kreves 30 mA for alle forbrukerkurser.