Var på ett oppdrag i en bolig bygget i 1996. Installasjonen var forsåvidt grei, men der var ikke montert kasser på en eneste downlight. Der var også brukt PN i rør mellom hver enhet og ned til dimmerne. Downlightene var 12V/35W. Kunne ikke se noe tegn til varmgang noe sted og der var god lufting rundt da isolasjonen var fjernet cirka 10 cm til hver side av spotten.
Spørsmålet er derfor. Var det krav til kasser på midten av 90 tallet? Finnes det hjemmel for å kreve dette i ettertid eller skal man bare anbefale kunden å skifte ut dagens downligts med nye i LED?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.