Krav til sluttkontroll

Spurt 9:48 - 12.3.2025 av Sæther|Siste svar 7:18 - 13.3.2025 av Hans Olav Arnesen

Sæther

Prøvd å lese meg opp så mye jeg kunne men finner ikke spesifikt svar med referanse. Startet da med at lærer sa at man skal bruke 200mA ved kontinuitetstest, så jeg begynner å lete etter nøyaktig referanse(ikke for å være kverrulant, men for å referere til i opggave), men sliter med å finne krav om akkurat verdier på sluttkontroll. IEC 61557-4 har jeg fått med meg at er en standard som er brukt, men har ikke tilgang til denne.

Er det en annen plass jeg kan finne slike krav, altså krav til instrument?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:18 - 13.3.2025
Instructor contact card

Det er ikke lenger definert et krav til instrument, men den som måler skal sørge for at instrumentet "gjør oppgaven" det er tiltenkt.


For å få en korrekt måling kreves det derfor et instrument med "litt trøkk", og minimum 200 mA er fortsatt en grei regel.


En installasjonstester eller et annet instrument dedikert til kontinuitetstesting vil løse oppgaven.


Hjelpebøkene, som Montørhåndboka, anbefaler en målestrøm på minimum 200 mA (ref. side 378 i Montørhåndboka 2022).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.