Hei,
Jeg lurte på om det er noen begrensning på strømmer en tavlemontør kan bygge og godkjenne.
Kan man bygge skap til f.eks en softstarter på flere hundre eller tusen ampere så lenge det er under 1000VAC?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Omfanget av NEK 439 er beskrevet i 439-1-1, og det er ikke noen begrensning på størrelse definert med nominell strøm. Et tavleverksted kan produsere alle typer tavler som er omfattet av NEK 439.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.