Krav til utforingsringer

Spurt 12:54 - 10.3.2020 av Tilsyn|Siste svar 12:46 - 12.3.2020 av Hans Olav Arnesen

Tilsyn

Hei.

Er det noe krav til å bruke utforingsringer på veggbokser. I tilfelle, hvor er dette beskrevet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (4)

asdf

Postet 13:50 - 11.3.2020

NEK400

526.5 "Ledertilkoblinger (ikke bare endetilkoblinger, men også mellomliggende koblinger) skal kun være utført i egnede kapslinger, for eksempel i koblingsbokser, uttak, eller i utstyr dersom produsenten har beregnet plass for formålet. I slike tilfeller skal tilkoblingsutstyret benyttes der det er plassert eller der det er laget plass for montering av tilkoblingsutstyr. All terminering av ledere i forbrukerkurser skal skje i en kapsling."

526.7"Der tilkobling foretas i en kapsling, skal kapslingen gi tilstrekkelig mekanisk beskyttelse og beskyttelse mot relevante ytre påvirkninger"

527.1.1"Faren for brannspredning skal begrenses mest mulig ved valg av hensiktsmessige materialer og ved montasje i samsvar med avsnitt 527."

Og selvfølgelig FEL §22 og §28

Downs

Postet 15:04 - 11.3.2020

NEK400

526.5 "Ledertilkoblinger (ikke bare endetilkoblinger, men også mellomliggende koblinger) skal kun være utført i egnede kapslinger, for eksempel i koblingsbokser, uttak, eller i utstyr dersom produsenten har beregnet plass for formålet. I slike tilfeller skal tilkoblingsutstyret benyttes der det er plassert eller der det er laget plass for montering av tilkoblingsutstyr. All terminering av ledere i forbrukerkurser skal skje i en kapsling."

526.7"Der tilkobling foretas i en kapsling, skal kapslingen gi tilstrekkelig mekanisk beskyttelse og beskyttelse mot relevante ytre påvirkninger"

527.1.1"Faren for brannspredning skal begrenses mest mulig ved valg av hensiktsmessige materialer og ved montasje i samsvar med avsnitt 527."

Og selvfølgelig FEL §22 og §28

Gikk jeg glipp av svaret på spørsmål om krav til utforingsringer noe sted?

asdf

Postet 8:50 - 12.3.2020

En boks regnes som egnet kapsling dersom den er montert med lokk osv. i den stand produsenten angir.

Det står ikke konkret skrevet at du ikke har lov å kappe ut bunnen i veggbokser og dytte koblingene inn i veggen, men alle elektrikere burde vite at dette ikke er tillatt.

Har enda tilgode å finne en produsent som angir at utforingsringer mot brennbart ikke er nødvendig og at sikkerheten blir ivaretatt ved slik montering.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:46 - 12.3.2020
Instructor contact card

Montasjeanvisning fra produsent skal følges (§ 36 i FEL).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.