Hei
Jeg blir litt usikker på dette. Meg forstått skal det, så sant det ikke er klasse II kurs eller egen skilletrafo, alltid være jordfeilbryter på småkurser.
Leverandør av branngardin har sentral som de krever at skal være uten jordfeilbryter. Den skal ha egen 10A kurs. Det ser ikke ut til at sentralen deres er klasse II.
Det er TN nett.
Hva er lov? Det er 5 sentraler, og det blir fort litt kosbart om man skal legge opp egne kurser med skilletrafo på alle sammen. Det høres også merkelig ut.
Er det mulig å sette sentralene i område for kun sakkyndig betjening? Ut fra sentralene er det bare 24V, så fra sentral til vindu er det jo greit.
Er det noen generelle unntak for jordfeilbrytere der det skal oppnås driftssikkerhet under brann? Normalt sett ville jeg sagt at det skal være med batteri og feilsignal.