kurs på våtrom

Spurt 18:19 - 10.4.2012 av Ole|Siste svar 6:49 - 12.4.2012 av Forumleder

Ole

Kor mange kurser er det vanleg å ha ned på våtrom (vaskerom) idag om det hadde vert nyinstallsjon? Ein til kvar ting, vaskemaskin, tørketrommel og VVB??
Eller kan vaskemaskin og tørketrommel ha samme kurs på 16A?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:49 - 12.4.2012
Vet ikke hva som er ""vanlig"", men min mening er at det bør være egne kurser til vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder (installasjonen skal være egna til forutsatt bruk).

Husk nytt krav i avsnitt 823.433.1 i NEK 400:2010.
2,5 mm2 med referanseinstallasjonsmetode A1 kan ikke sikres høyere enn 13 A hvis det benyttes automat med ""vanlig"" karakteristikk (I2 = 1,45 * In). Alternativt kan det benyttes automat på 15 A fra Eaton med I2 = 1,3 * In, eller automat fra Schneider på 16 A med I2 = 1,2 * In.