Spurt 9:26 - 11.12.2006 av ani|Siste svar 10:45 - 11.12.2006 av SV

ani

1. hovedsikring 3*40
2.komfyr 2*20
3. V.V tank på vaskerom 2*10
4. stue,hall,trapp 2*16
5kjøkken,kjøleskap 2*16
6.ute,utelys,stikk 2*16
7.wc,vf,ringeklokke 2*16
8.stue,gang, 2*16
9,mat,bod,sentralstøvsuger 2*16
10.badstu 2*20
11.wc,gard, 2*16
12.evt garasj 3*25
13. disp rom 2*13
14 oppvaskmaskin 2*10
15.vaskemaskin 2*16
16.tørketrommel 2*16


Denne kursfortegnelsen har jeg satt opp
Er det noe jeg burde forandre på med tanke på samtidighetsfaktoren


NB! dette er ett TN anlegg for ett nytt bygg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

SV

Postet 10:45 - 11.12.2006
Prøv denne linken
http://www.trainor.no/tools/overbellastningsvern.htm