Hei,
Slik jeg forstår det er det tydlig at ansvaret for at en koblingsoperasjon blir korrekt gjennomført ligger mot LfK. Kobler er en forlenget arm for LfK.
Spørsmålet mitt er da knytt opp mot hva lokal anleggskunnskap må som minimum ein person som har LfK rolle besitte? Er det nok med generell elektro kunnskap, og ein Singel line? Jeg mener en LfK må ha tilstreklig lokal kunnskap om aktuelt anlegg, til å kunne diskutere/ kjenne til detaljer om anlegget. Spesielt rundt sikring av gjenninnkobling (wiring diagram for å sikre rett MCB mot lukke spole), alarmer som kommer fra anlegget (lav SF6 nivå og liknende) og tilsvarende.
LfK kan ikke stole på at kobler har all lokalkunnskap, og han kun kjenner overordnet singel line til anlegget. Ansvaret er på LfK, og den personen må ha tilstreklig lokal kunnskap til å reelt kunne ivareta dette ansvaret, både under planlegging og gjennomføring.
Eller?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?