Ledning i kanal

Spurt 14:12 - 21.2.2025 av Trond Selstø|Siste svar 7:17 - 24.2.2025 av Hans Olav Arnesen

Trond Selstø

Kan det legges PN ledning direkte i en kabel kanal ? Eventuelt hvor står det om dette i NEK 400-2022 eller el sikkertsblad ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:17 - 24.2.2025
Instructor contact card

Ja, se Tabell 52A-1 i NEK 400:2022. I tillegg skal dette være i henhold til beskrivelse fra produsenten av kanalen, ref. § 36 i FEL.