Det er lynavleder på en gammel verneverdig kirke. Lynavleder er også gammel.

Hvordan kontollere og dokumentere at denne er god nok ??

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:23 - 4.11.2024
Instructor contact card

Det er andre myndigheter (altså ikke DSB) som beskriver krav til lynvernanlegg, og i dette tilfellet er det Riksantikvaren: https://riksantikvaren.no/veil....


NEK har utgitt NEK 320:2018 (på engelsk), som beskriver utførelse av lynvernanlegg: https://www.nek.no/produkter/n....


Ellers finnes det ulike leverandører som kan gi råd og veiledning.