Mangler tildekning i inntaksskap

Spurt 8:38 - 4.3.2025 av Mont|Siste svar 14:22 - 4.3.2025 av Hans Olav Arnesen

Mont

Inntaksskap montert på husvegg med NH patroner og skuff. Skuffen en ødelagt og NH patronene står åpne uten tildekning. Virker som noen har tatt med seg hele skuffen og kun "basen" står igjen med BH patronene sittende fast i basen. Dette er et eldre NEBB inntaksskap.

Spørsmålet er hvilke forskrifter dette strider med? Tenkte på FEL §20 Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk, men er usikker. Kan kanskje knyttes opp mot FEL §22 da det er fare for brann?

Er advokater som skal vurdere om det er grunnlag for en forsikringssak.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:22 - 4.3.2025
Instructor contact card

FEL § 20 er relevant om anlegget er fra 1999 eller nyere.


Avvik bør referere til regelverk fra anlegget ble installert. Før 1988 gjelder FEA § 402 Beskyttelse mot berøring. 1988 - 1991 gjelder § 402 i FEB88 (innhold som i FEA). For anlegg fra 1991 - 1999 gjelder § 412 i FEB91 Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal drift.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.