Det ligger inne et endringsforslag hos oss der hvor det er forespørt å etablere nye jordingspunkt for markeringsjording på utsiden av koblingshusene på flere motorer. Dette for å unngå å måtte stikke hendene inn nær mulig "spenningsførende" deler før jording monteres.
Ved vedlikehold/inspeksjon av koblingshusene etableres det endepunktsjord og på arbeidsstedet brukes det markeringsjord.
Spørsmålet er som følger: Er det innenfor å kortslutte fasene først og deretter jordslutte (evt. kun kortslutte fasene), da det er etablert endepunktsjord?
Problemet med å stikke hendene inn nær mulig "spenningsførende" for å koble til jordingen vil da forsvinne.
REN kommentar til § 14 i FSE: "Der det ikke er mulig å få til tilfredsstillende jording, kan man etter en risikovurdering kortslutte alle faser på arbeidsstedet." Regner med det da er snakk om arbeidsjording, men kan det samme gjøres med markeringsjord når det er endepunktsjord ved tilkoblingsstedene?