Markeringsjording på endepunktsjordet linje

Spurt ${formatDate(1601974940)} av Knut Egil | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Knut Egil

Subscribed
Subscribe

Hei.

Evig diskusjon i vår bedrift følger:

Det skal arbeides med kran innenfor risikoavstanden på ei 66kV-linje mellom to stasjoner, det skal ikke arbeides PÅ selve linja. I begge stasjonene foretas frakopling og endepunktsjording med jordkniv. Jordkniv inspiseres visuelt, brytere blokkeres fysisk mot innkopling, det skiltes med "Arbeid pågår", fjernstyring slås av. I driftssentralen blokkeres betjening av brytere softwaremessig.

Så til problemstillingen: Enkelte mener at det må etableres markeringsjording på begge sider av arbeidsstedet, mens andre mener at det kun er nødvendig med en markeringsjording i dette tilfellet. For å få lagt ballen død ønsker vi et svar på dette.

Til informasjon så er alle våre jordingsapparat fullt ut dimensjonerte, også de som brukes til markeringsjording.

Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.