NEK 400:2018 avsnitt 712.521.101 sier at kabler/ledere skal ikke monteres direkte på takets/bygningens overflate.
Denne teksten finner jeg ikke lengre i NEK 400:2022.
NEK 400:2022 avsnitt 712.521.101 viser nå bla. til at at kabelen skal være forlagt i samsvar med kravene avsnitt 521.14.
Vil det si at hvis vi velger en
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (ref. 521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- Er i samsvar med NEK EN 50618 (ref. 712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?