Må man ha jording på alle punkter når man bytter ut prselensikring med automatsikringer

Spurt 17:10 - 15.1.2025 av Knut-Arne Christiansen|Siste svar 7:05 - 16.1.2025 av Hans Olav Arnesen

Knut-Arne Christiansen

Må man ha jording på.alle punkter når det byttes ut porselensikringer med automatsikringer som har jordfeilbryter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:05 - 16.1.2025
Instructor contact card

Nei, det er helt ok å montere automat med jordfeilvern på kurser uten beskyttelsesleder (eldre kurser til ikke ledende omgivelser, som stuer og soverom).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.