Er det krav i NEK400 til at overgangsmotstand for jordelektrode for enebolig tilknyttet IT-nett må måles, eller kan den beregnes?
Ser det står i 6.4.3.7.2 at måling av overgangsmotstand, hvor dette er krevd, skal utføres ved en egnet metode. Det henvises her til noen andre kapitler i NEK400, men jeg kan ikke finne i disse kapitlene at det står at måling av overgangsmotstand er krevd?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det stilles ikke krav til måling av overgangsmotstand for jordelektrode, for enebolig tilknyttet IT-nett.