Hei. Har en jobb hvor jeg skal forsyne 6 ladestasjoner til El.bil. Hver ladestasjon har forankoblet 3x32 a vern med type a jordfeilbryter internt. Er det en god løsning å legge hovedforsyning 25mm2 sikret med en 63 a automatsikring frem til et forgreningspunkt, og deretter forgrene seg med redusert tverrsnitt til hver enkel lader? Dette er vel å anse som en fast belastning? Det eneste som tilsier at tversnitt ikke kan trappes ned er vel gjennomsluppet energi ved maks kortslutning? evt. at minste kortslutningstrøm er høy nok til momentan utkobling?