NEK 399, Definisjon !

Spurt 15:38 - 11.10.2018 av Pierre Richard|Siste svar 6:22 - 12.10.2018 av Hans Olav Arnesen

Pierre Richard

Hei,

Jeg er litt usikker på definisjon av ordet "Avgreningskabel". Er det en ekstra kabel som er koblet på allment nett og forsyne den egne bolig? eller er det den andre kabel som kommer ut fra avgreningsskjøte i tilknytningsskap?

Takk på forhånd

Mvh

Pierro

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:22 - 12.10.2018

Avgreiningskabel er definert i punkt 3.2 i NEK 399 som; kabel som avgreines fra tilknytningsskap til annen fordeling utendørs.

Punkt 11.3 i NEK 399, Utvidet tilknytningsskap, beskriver løsning hvor overbelastningsvern plasseres i tilknytningsskap og avgreiningskabel legges fra overbelastningsvernet til bygning eller installasjon utendørs. Dette kan f.eks. være til en frittliggende garasje.