Hei,
I NEK 399:2018 stilles det krav til selektivitet mellom KV og OV (ref. 6.2.4.5 veiledning 1). Samtidig tillates det at det kan etableres kurssikringer til eksempelvis elbil o.l. (ref. 11.3). I tilfeller hvor det etableres kurssikringer i tilknytningsskap vil da KV bli for nettselskapet å betrakte som installasjonens OV. KV i tilknytningsskapet har ofte en størrelse på 63 A eller større (for å tilfredsstille krav til selektivitet). Dette sett i sammenheng med NVE's forslag til nettleie definert på bakgrunn av maksimal effekt som kan hentes ut av installasjonen - så vil det jo dette ikke være gunstig for kunden.
Spørsmålet blir således: Kan det tillates at OV (som normalt skal stå i sikringsskap, ref. 6.2.4.3) plasseres i tilknytningsskapet og at det kun installeres en lastbryter i sikringsskapet. På denne måten holdes inntaket på en fornuftig størrelse, samtidig som en oppfyller krav til selektivitet. Prosjekterende må i dette tilfellet sikre at inntakskabel tåler korrigert utløsningsstrøm til OV i hele temperaturspekteret som tilknytningsskapet ligger i.
Ser at et liknende spørsmål har blitt stilt NK64 komiteen https://www.nek.no/standarder/faq/?opentab=nek-399 ID2536.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.