Nek 400 2010

Spurt 10:28 - 3.12.2024 av Svein Thomassen|Siste svar 13:50 - 3.12.2024 av Hans Olav Arnesen

Svein Thomassen

Hei

I 2013 monterte jeg 6 nye 16A sikringer i et påbygg. Bygningsmessig som gamle med 4 toms vegger. I erklæring NEK 400 2010Stedlig eltilsyn har vært på kontroll og godtar ikke I2 verdier på 1,45 uanset bygningsmåte siden NEK 400 2010 sto i samsvarserkleringen.Det er stadig noe nytt og nå plutselig lavere I2 verdier hvorfor ikke tidligere. Synd at en må skifte ut sikringene. Kan man ikke risikovurdere etter tidligere sikring størrelse hvor 16A var godkjent med I2 1,45 som ble benyttet da

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:50 - 3.12.2024
Instructor contact card

Jeg mener du kan risikovurdere med bakgrunn i byggeskikk, men kanskje inne en sak å "utfordre" DLE på. Det er jo relativt enkelt, og ikke veldig kostbart, å rette seg etter pålegget fra DLE her (15 A med I2 på 1,3 x In).