NEK 4002010 823.433.11

Spurt 7:15 - 1.11.2024 av Svein Thomassen|Siste svar 10:11 - 1.11.2024 av Hans Olav Arnesen

Svein Thomassen

Hei

På 90 tallet var det lovlig med 13A og 15A sikringer på 2,5 kvadrat kabel 20A 2,5 kvadrat Så ble reglene skjerpet igjen som tidligere 16 A 2,5 kvadrat kabel 10 A 1,5 kvadrat kabel I 2010 boligboomen NEK 400 823.433.11 ytterligere skjerping da man ikke kunne bruk automatsikring 16A I2 1,45 xIn på 2,5 kvadrat kabel men I2 1,39 xIn. Hva er årsaken. Er det noe de ikke har funnet ut tidligere eller er det de nye byggeforskriftene med 15 cm vegger og ytterligere 5 cm for føringer for kabel. Også mer isolasjon i tak og tett hus vakumhus. Med fører dette høyere temp en tidligere måte å bygge hus på og er det årsaken?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:11 - 1.11.2024
Instructor contact card

Ja, du har beskrevet årsaken på en god måte.