NEK400 2022

Spurt 22:33 - 18.12.2024 av Svein Thomassen|Siste svar 9:57 - 19.12.2024 av Hans Olav Arnesen

Svein Thomassen

Hei

Kan man på tilførselskabel fra sikringskap til el.billader ha mer en en lader.Evt koblingsboks med avgr. Til hver lader.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:57 - 19.12.2024
Instructor contact card

Ja, men krav til separate vern for hvert ladeuttak må ivaretas iht. NEK 400:2022-722.