Hei.
Ihht. nek 400:2022 skal PEN leder splittes til PE - Nleder i hovedfordeling/tilknytningsskapet. Skille skal utføres slik at de ikke kan føres sammen igjen.
Dette løses med at KV i tilknytningsskapet er 3p og N går direkte, dette er skissert i
NEK400:2022 - 304.3.4.2.1.2
VEILEDNING 1 – Disse kravene innebærer at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet vil være i trepolt utførelse, og at nøytralleder i installasjonens hovedfordeling/tilknytningsskap ikke kan frakobles fra innkommende PEN-leder. Frakobling av nøytralleder i hovedfordeling/tilknytningsskap anses ikke nødvendig da nøytralleder i disse vil ha tilnærmet samme spenningspotensial som beskyttelseslederne og jord.
Men hva gjøres i sikringsskapet der OV står ?
Skal denne også være 3P ?
I såfall er det ett skal krav? Eller kan også 4p overbelastningsvern benyttes?
Fint med referanse.
Eg tolker det slik at det skal være 3p vern i hovedfordeling eller tilknytningskap, altså at der det er benyttet ett tilknytningskap så er det kun der det er krav til 3P for det gjelder innkommende tilførsel til bygget.
Håper på avklaring.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.