Normer og forskrifter ved tavlebygg

Spurt 4:08 - 19.10.2019 av Jon E|Siste svar 8:47 - 13.3.2025 av Robert Løvlien

Jon E

Hei!

Hvilke normer og forskrifter skal følges når man bygger en lavspenningstavle for landbasert ? tenker da både i og utenfor ex soner.

Og hva med tavler bygget uten for norge men som blir levert og installert i norge? holder det da med CE merket bare

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:43 - 21.10.2019
Instructor contact card

En lavspenningstavle er et elektrisk utstyr og aktuelle krav er beskrevet i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).

Forskriften stiller blant annet krav til samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen i ti år etter at lavspenningsutstyret er brakt i omsetning, og skal utlevere dette på forespørsel fra tilsynsmyndighet. Sikkerhetsinformasjon skal være på norsk.

Krav til lavspenningstavler er gitt i NEK 439, og det fremkommer dessuten krav til valg, utførelse og montasje av fordelingstavler i delnorm 810 i NEK 400:2018.

FUSEX og NEK 420 gjelder for eksplosjonsfarlige områder, og ytterligere avklaringer omkring dette regelverket kan stilles i vårt forum Ex.

Robert Løvlien

Postet 8:47 - 13.3.2025

En lavspenningstavle er et elektrisk utstyr og aktuelle krav er beskrevet i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).

Forskriften stiller blant annet krav til samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen i ti år etter at lavspenningsutstyret er brakt i omsetning, og skal utlevere dette på forespørsel fra tilsynsmyndighet. Sikkerhetsinformasjon skal være på norsk.

Krav til lavspenningstavler er gitt i NEK 439, og det fremkommer dessuten krav til valg, utførelse og montasje av fordelingstavler i delnorm 810 i NEK 400:2018.

FUSEX og NEK 420 gjelder for eksplosjonsfarlige områder, og ytterligere avklaringer omkring dette regelverket kan stilles i vårt forum Ex.

Hva ligger i "Sikkerhetsinformasjon"? Hvilken type informasjon er dette?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.