Det har nylig vore el-sjekk på ein bustad i forbindelse med salg, som eg har kjøpt. Eg ser det er blitt gjort ein dårlig sjekk, sidan eg har opna litt ting sjølv og funne mykje rart.
Blant anna:
- utvendige punkt har ikkje jord ut.
- takpunkt med lysekrone hengt etter strips rundt ein spiker over taklokk.
- jorda og ujorda stikk 140cm frå kvarandre.
- PR-kabel med støpsel på frå stikk, som forsynar ein anna stikk.
- svidd stikk på kjøken.
- 4mm2 jording trukket frå lyspunkt på kjøken med 2,5mm2 kopling, heile vegen ut i stove, ut frå ein stikk og opp til utvendig solskjerming.
Det er mykje anna slurv her óg. Tydlige teikn på at tidlegare eigar som har gjort ein del sjølv. Eg er sjølv elektrikar, og eg syns det er mykje dårlig arbeid og dårlig sjekk. Eg har byrja å fikse ein del sjølv.