Hei. Har et bygg hvor nødlysanlegget (to 16A kurser) er forsynt via online UPS, bygget er hel-sprinklet så bruk av funksjonssikker kabling er sløyfet. Nå har den ene UPS-en tatt kvelden, så de vil at vi skal fikse dette. Har ikke sett at denne løsningen har vært brukt i andre bygg. Ser ut til at installatør har gjort en nødløsning for å tilfredsstille kravet til nødlys ved overtakelse. Er denne løsningen godkjent?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan du konkretisere hva du lurer på om er i henhold til krav i NEK 400?
Sprinkling av føringsvei for ledningssystemet er beskrevet som alternativ til funksjonssikker kabel, ref. tredje kulepunkt med merknad i avsnitt 560.8.1 i NEK 400:2022, som referer til TEK.