Nødlys forsynt av UPS

Spurt 9:39 - 14.3.2025 av Knut Sverre Furuli|Siste svar 13:48 - 14.3.2025 av Hans Olav Arnesen

Knut Sverre Furuli

Hei. Har et bygg hvor nødlysanlegget (to 16A kurser) er forsynt via online UPS, bygget er hel-sprinklet så bruk av funksjonssikker kabling er sløyfet. Nå har den ene UPS-en tatt kvelden, så de vil at vi skal fikse dette. Har ikke sett at denne løsningen har vært brukt i andre bygg. Ser ut til at installatør har gjort en nødløsning for å tilfredsstille kravet til nødlys ved overtakelse. Er denne løsningen godkjent?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:22 - 14.3.2025
Instructor contact card

Kan du konkretisere hva du lurer på om er i henhold til krav i NEK 400?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:48 - 14.3.2025
Instructor contact card

Sprinkling av føringsvei for ledningssystemet er beskrevet som alternativ til funksjonssikker kabel, ref. tredje kulepunkt med merknad i avsnitt 560.8.1 i NEK 400:2022, som referer til TEK.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.