Hei.
Jeg er nå oppi en sak hvor det i tilknytningsskapet til en bolig har blitt brukt NH-patron (knivsikring) på nøytrallederen i tillegg til de tre fasene (400V TN). Dette mener jeg er feil, og alle jeg har forhørt meg med er enige i dette. N-lederen kan jo da i teorien brytes uten at faselederne gjør det.
Det jeg sliter med, er å finne relevante punkter om dette i normer og forskrifter, og lurer derfor på om noen her kan referere til et sted hvor dette er beskrevet? Jeg har ikke tilgang til NEK 399 akkurat nå, men mye mulig det står noe der?
Det eneste jeg har funnet til nå er i NEK 400:2018, punkt 537.2.1.1, som sier at når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne. Dette klarer man jo ikke overholde dersom man setter NH-patron på N-lederen, da denne i teorien da kan løse ut alene?
På forhånd takk for svar! :)