elektriker

Hei
Vi har oppgradert et anlegg fra gamle automater til jordfeilautomater, men det er stilt spørsmål om at det ikke er utført etter siste nekk 400 2022 da det er brukt asd deksler.

Hvor står det at så lenge man risikovurderer, og forbedrer det elektriske anlegget så trenger man ikke oppgradere til siste versjon av Nek 400 ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 21:20 - 21.11.2024

Dette står der om i Elsikkerhet nr. 78. Generelt fokus er at elsikkerheten ikke skal reduseres, men heller økes.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:57 - 22.11.2024
Instructor contact card

Elsikkerhet nr. 63 er mer relevant her, se side 7: https://www.dsb.no/globalasset....