Hei. Jeg jobber som driftsleder, og har ansvar for flere eiendommer, med ganske mange el-fordelinger. Vi (det er flere driftsledere) gjennomgår årlig FSE kurs, med førstehjelp.
Det jeg lurer på er følgende. Må vi ha en gjennomgang med opplæring i alle el-fordelinger hvert eneste år? Det er jo snakk om ganske mange el-fordelinger, mange av de er nærmest identiske. Det er jo en ganske stor oppgave, og det krever ganske mye ressurser å få gjennomført dette. Jeg skjønner at det bør gjøres hvis det er gjort endringer/ombygginger i fordelingene, synes ikke det er nødvendig ellers. Vi jobber jo ikke i fordelingene, er bare innom og kontrollerer tilstanden.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Antar her at du sikter til opplæring av instruert personell:
Utklipp fra FSE, veiledning til §3: Virksomheter som kun har ansatt instruert person for å ivareta enkle driftsoppgaver omfattes ikke av virkeområdet til denne forskriften. Eier av slik virksomhet har imidlertid ansvar for at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å utarbeide instruksen og at den instruerte gis nødvendig opplæring for å ivareta sin egen sikkerhet. Instruksen skal basere seg på kravene i denne forskriften.
Slik jeg tolker forskriften så er det opp til installatørbedriften (eller annen person med elektrofaglig kompetanse) å definere hvilken opplæring (og omfang) som må gis til dere som instruert personell.
Installatørbedrifen (eller annen person med elektrofaglig kompetanse) skal utarbeide en instruks og en opplæring som skal gjennomgåes hvert år med alle deltakere. FSE og førstehjelp skal også utføres årlig. Instruksen skal beskrive omfanget, signeres av deltakerne og oppbevares i bedriftens internkontrollsystem.
Det blir altså opp til installatørbedrifen (eller annen person med elektrofaglig kompetanse) å avgjøre hvor mye opplæring som skal til. Som ett minimum tenker jeg at at det må befares ett utvalg av tavlene hvert år, og at man begynner med de med flest faremomenter.
Her bør spørsmålsstiller tydeliggjøre hva som er "driftsledernes" oppgaver ved besøk i fordelingene for å kontrollere tilstanden. Dette er ikke en typisk oppgave for instruerte.
Det er vel heller ikke snakk om driftsleder i henhold til FSE, som er utpekt av eier til å ivareta sikkerheten ved aktivitet i høyspenningsanlegg.
Er "driftslederne" elektrofagpersoner? Hva går en kontroll av tilstanden i fordelingene ut på?
Antar her at du sikter til opplæring av instruert personell:
Utklipp fra FSE, veiledning til §3: Virksomheter som kun har ansatt instruert person for å ivareta enkle driftsoppgaver omfattes ikke av virkeområdet til denne forskriften. Eier av slik virksomhet har imidlertid ansvar for at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å utarbeide instruksen og at den instruerte gis nødvendig opplæring for å ivareta sin egen sikkerhet. Instruksen skal basere seg på kravene i denne forskriften.
Slik jeg tolker forskriften så er det opp til installatørbedriften (eller annen person med elektrofaglig kompetanse) å definere hvilken opplæring (og omfang) som må gis til dere som instruert personell.
Installatørbedrifen (eller annen person med elektrofaglig kompetanse) skal utarbeide en instruks og en opplæring som skal gjennomgåes hvert år med alle deltakere. FSE og førstehjelp skal også utføres årlig. Instruksen skal beskrive omfanget, signeres av deltakerne og oppbevares i bedriftens internkontrollsystem.
Det blir altså opp til installatørbedrifen (eller annen person med elektrofaglig kompetanse) å avgjøre hvor mye opplæring som skal til. Som ett minimum tenker jeg at at det må befares ett utvalg av tavlene hvert år, og at man begynner med de med flest faremomenter.
Beklager om dette ble litt utydelig. Vi har jo som sagt veldig mange fordelinger, og selv om vi har fått kartlagt de som har krav til instruert personell, så er det fortsatt mange fordelinger som vi må ha sakkyndig opplæring på hver år. Med tilhørende dokumentasjon i de respektive fordelingene. Selv har jeg fagbrev som elektromontør, men det begynner å bli noen år siden. Og de fleste av driftslederne har annen håndverksbakgrunn.
Her er instruksen vår, i forbindelse med ettersyn av el-fordelinger.
43 Ettersyn av eltavler og elfordeling(er)
1 Kontrollpunkter
Visuell kontroll (inkl. lyd, lukt og temp):
* Ventilasjonen i rommet fungerer, og at rom-temperaturen er normal
* Instrumenter og lamper fungerer
* Det skal være rent og ryddig i og utenfor
* Alt utstyr skal være fast montert
* Ved jordfeil kontakt elektroinstallatør
* All dokumentasjon skal være oppdatert (tegninger / kursfortegnelser skal samsvare med hvordan anlegget er bygd opp ved kontrolltidspunktet)
2 Øvrige
3 HMS
* Ingen
4 Pålegg/krav
* Godkjenning som instruert personell
* Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
5 Hvor ofte
* Månedlig
* Etter risikovurdering, minimum årlig
6 Risiko ved ikke å utføre kontroll
* Personskade
* Nedsatt driftssikkerhet, strømbrudd
* Varmgang, kabelskade, brann
Enkelt ettersyn/visuell kontroll av arbeidsgivers eltavler og elfordeling(er), som beskrevet i gjengitt instruks, er ikke arbeid som krever mye opplæring årlig. "Driftslederne" gis adgang til elektriske anlegg underlagt adgangsbegrensninger av anleggseier, men skal slik instruksen er utformet ikke gjøre noen form for betjening/kobling i det elektriske anlegget. Dette tilsier at "driftslederne" som minimum må gis årlig adgangskurs, hvor hovedfokus er farer i eltavler/fordelinger og hva som kan utføres/ikke utføres av arbeid iht. instruks.
"Driftslederne" kommer egentlig ikke inn under rollen/begrepet instruert personell, slik dette er beskrevet på sidene 13 og 14 i Elsikkerhet nr. 84: https://www.dsb.no/globalasset....
Enkelt ettersyn/visuell kontroll av arbeidsgivers eltavler og elfordeling(er), som beskrevet i gjengitt instruks, er ikke arbeid som krever mye opplæring årlig. "Driftslederne" gis adgang til elektriske anlegg underlagt adgangsbegrensninger av anleggseier, men skal slik instruksen er utformet ikke gjøre noen form for betjening/kobling i det elektriske anlegget. Dette tilsier at "driftslederne" som minimum må gis årlig adgangskurs, hvor hovedfokus er farer i eltavler/fordelinger og hva som kan utføres/ikke utføres av arbeid iht. instruks.
"Driftslederne" kommer egentlig ikke inn under rollen/begrepet instruert personell, slik dette er beskrevet på sidene 13 og 14 i Elsikkerhet nr. 84: https://www.dsb.no/globalasset....