Hei,
Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?
Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?
Mvh
Hilsen
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Avsnitt 534.2.9 i NEK 400:2006 beskriver i utgangspunktet samla lende på 0,5 meter (a + b), men har en åpning for at dette kan løses med tilkobling direkte på primærsiden av SPD, slik at b (fra sekundærside SPD til hovedjordskinne/klemme) kan være inntil 0,5 meter.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.