Hei,

Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?

Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?

Mvh

Hilsen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:40 - 13.3.2025
Instructor contact card

Avsnitt 534.2.9 i NEK 400:2006 beskriver i utgangspunktet samla lende på 0,5 meter (a + b), men har en åpning for at dette kan løses med tilkobling direkte på primærsiden av SPD, slik at b (fra sekundærside SPD til hovedjordskinne/klemme) kan være inntil 0,5 meter.