Hvordan er det med overspenningsvern i TN-nett generelt. Jeg ser det er både tre-polet og fire-polet overspenningsvern installert i TN-nett. Hvilke av TN-systemene er det krav til 3-polet og hvilket TN-system er det krav til 4-polet overspenningsvern.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Som generelt brukte vi 3polt i TN-C og 4 polt i TN-S , mye avhenger av type OSV som er valgt iht plassering.
Det er ikke absolutte krav i NEK 400 til hvordan dette skal gjøres, men i avsnitt 534.4.2 i NEK 400:2022 er det gitt krav til beskyttelse mellom spenningsførende ledere og beskyttelsesleder, mens det anbefales beskyttelse mellom faseledere og nøytralleder.
I avsnitt 534.4.3 er koblingstyper beskrevet med tekst og figurer, og de to første figurene samsvarer med løsningen/valgene En ny beskriver.
Leverandører av overspenningsvern kan for øvrig gi råd og beskrive praksis.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.