Overspenningsvern TN-nett

Spurt 16:37 - 28.11.2023 av Xbox|Siste svar 8:20 - 29.11.2023 av Hans Olav Arnesen

Xbox

Hvordan er det med overspenningsvern i TN-nett generelt. Jeg ser det er både tre-polet og fire-polet overspenningsvern installert i TN-nett. Hvilke av TN-systemene er det krav til 3-polet og hvilket TN-system er det krav til 4-polet overspenningsvern.


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

En ny

Postet 22:12 - 28.11.2023

Som generelt brukte vi 3polt i TN-C og 4 polt i TN-S , mye avhenger av type OSV som er valgt iht plassering.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:20 - 29.11.2023
Instructor contact card

Det er ikke absolutte krav i NEK 400 til hvordan dette skal gjøres, men i avsnitt 534.4.2 i NEK 400:2022 er det gitt krav til beskyttelse mellom spenningsførende ledere og beskyttelsesleder, mens det anbefales beskyttelse mellom faseledere og nøytralleder.

I avsnitt 534.4.3 er koblingstyper beskrevet med tekst og figurer, og de to første figurene samsvarer med løsningen/valgene En ny beskriver.

Leverandører av overspenningsvern kan for øvrig gi råd og beskrive praksis.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.