FEL, vedlegg 1, uvedkommende rør

Har diskutert litt rundt dette med uvedkommende rør for vann, damp, gass og lignende som ikke skal forekomme i "apparatrom" (tavlerom) ifølge FEL, vedlegg 1.

Noen ser ut til å tolke dette dithen at det heller ikke skal forekomme ventilasjonsrør i et tavlerom, da de definerer oksygen som en gass. Jeg kan ikke helt se at dette er hensikten med teksten, og føler at det er en overtolkning. Enkelte ganger kan tavlerom være store og romslige, og føringsveier er vanskelig. Da ser jeg ikke noe stort problem med at et ventilasjonsrør går gjennom et tavlerom, så lenge det ikke ligger i veien for mine føringsveier. Et avløp, vanntåkeanlegg, gassrør eller annet som kan være med på å ødelegge et elektrisk anlegg ved feil, eller antenne gass ved en liten lysbue er jo en helt annen type risiko og bør i alle tilfeller utelukkes selvfølgelig. Men et ventilasjonsrør klarer jeg ikke helt å skjønne at skal være inkludert i dette.

Tanker?

Spurt ${formatDate(1716373620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Største ampere styrke tillat montert av elektriker?

Finnes det en maksgrense for største tillate ampere-styrke (e.l.) på en bryter/sikring som lovlig kan monteres av montør kun med vanlig fagbrev?

Evt. Noen sertifiseringer man kan gjennomgå?

Spør pga. har satt opp en del greit store effektbrytere og kom til å lure på om dette teknisk sett var tillatt, eller om det finnes en øvre grense :)

Spurt ${formatDate(1716297540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til Overspenningsvern

Iht NEK 400:534.4.8 så skal overspenningsvernets tilkoblingsledninger
være så korte som mulig. Kan jeg koble meg til egen sikring for overspenningsvernet for å få det godkjent, under 0,5m (siden det er mer enn 1 m fra hovedbryteren) eller må jeg uansett hva koble meg nært så mulig hovedbryteren (0,5m).

Spurt ${formatDate(1716279180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
LED downlight lampettledning

Hei.

Er det tillatt og bruke lampettledning pl 2x0,75, på LED downlight.

(El kontroll bolig) Er dette på kanten. Eller ikkje tillat.

Det er benyttet dei gamle stål kassene og her var tidligere 12V lys. Anlegget Er fra 2004. Byttet til led ca 2020

Eletrikker.

Spurt ${formatDate(1716278460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
EKSAMEN

Hei! Skal ha eksamen: Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom (ELE2007) . Noen som har noe tips til forbredelser eller lignende jeg burde tenke over?

Er det evt noen som har tidligere eksamensoppgaver el lignende?

Spurt ${formatDate(1716273720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Sikringsskap i stål eller plast - hotell

Sikringsskap i stål skal monteres i bolig. Hva med fordelingstavle i et hotel rom ? Kan være i plast ?

Spurt ${formatDate(1716194280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Varmepumpe Fast tilkobling

Skal ny varmepumpe kobles opp som fast innstallasjon( med Koblingsboks + eventuelt sikkerhetsbryter ) og ikke med støpsel ?

Spurt ${formatDate(1716025980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Blir PR dobbelt isolert om man ikke bruker jord lederen?

Hei sann Trainor forum

På jobb hadde vi en diskusjon om det var lov å bruke PR kabel I vegg uten K-rør hvis man slapp å bruke jord lederen. Tenker dere at denne kabelen kan da regnes som dobbelt isolert, og dermed lov å legge I vegg uten rør?

Hva tenker dere? 🤔


Spurt ${formatDate(1715870280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Flytte inntak. Utløser det NEK 399

Hei,

Kunde har bakkekabel og "gammeldags" KV på vegg. Kunde skal bygge på huset og må flytte KV til en annen vegg som nærmere nettselskapets stolpe. Utløser dette NEK 399 eller kan KV flyttes og nettselskapet bare legge om sin kabel?

Spurt ${formatDate(1715861160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beregning av OV

Hei godt folk

Har hørt litt forskjellig rundt beregning av belastningsstrøm på TN nett. Har sett noen plasser at det benyttes 3 i stedet for √3 i effekt formelen: (Ptot*samtidighetsfaktor)/(Un*3*). Blir dette rett, og hva er årsaken til dette?

Setter pris på alt av svar :)

Mvh

Mads

Spurt ${formatDate(1715799420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.