Heisann
forleden hadde sameie eg bor i besøk av Elkontroll der dem sjekket ut diverse i leilightene og i fordelingstavlen til leilighetene.
der var det manglende merking, altså ingen kursfortegnelse i fordelingstavlen. og varmtvannstankene manglet merking ettersom dem er samlet på et rom.
spørsmålet er om eg som elektriker kan lage en kursfortegnelse for sameie og dette vil rette punktet? tenker ettersom eg ikke gjør inngrep i installasjonen ved å lage en kursfortegnelse.
punktene som måtte fysisk utbedres vil selfølgelig bli gjort av en godkjent elektro entrepenør.
takk for svar :)
Isolasjonsmåling av leilighetsbygg.
Leilighet 1:
Megger anlegget, kortslutter alle tre faser på hovedsikringen.
Tar ut patroner i overspenningsvernet.
Måler 0,23 M ohm.
Slår av alle kurser, og måler tett anlegg.
Måler en og en kurs, får tett anlegg på alt bortsett fra en kurs som måler 1,69M ohm.
Slår av denne kursen og alle de andre står på, megger alt på nytt, får fortsatt 0,23M Ohm.
Har prøvd å ta bort jordingskabel som kommer inn i skapet, fortsatt samme målinger.
Det er like målinger på 9/10 leiligheter.
Hva kan være feil her?
Hei, jobber i industrien som trikker. Her går hverdagen som oftest i å bytte 1-1. Vet noen hva nek sier rundt det med vedlikehold av anlegg, som oftest er eldre.
Hei
Jeg har et 230TT anlegg hvor det er satt inn en trafo. 230/400V
Sekundersiden er beskyttet med en 125a effektbryter som deles til 3 stk 32a sikringer med tilhørende jordfeilbrytere.
Kun 2 av de er i bruk og jeg skal opp med en underfordeling på 50a.
Kan denne kobles direkte til effektbryter på sekundersiden uten jfb?
Underfordelinger skal forsyne 2stk kjølemaskiner på 22A hver. Disse har intern sikring med kabling som går ut til utedel.
Trenger disse jfb i underfordelinger?
Jeg syns det er vanskelig å lete i NEK etter forskjellige krav på nettsystemene og håper noen kan rettlede meg litt her.
Kommer ofte over eldre anlegg hvor det er benyttet PN til downlights. Mange kontrollører skriver avvik på dette selv om downlighten er i kasse og det ikke er tegn til varmegang på ledere etter å ha vært i bruk i flere år.
Har det vært "normal" praksis å bruke PN til downlights før i tiden?
Vurderer dere dette til å være avvik?
Kan man risikovurdere seg fra å bytte hele anlegget?
Eventuelt hva er hjemmelsgrunnlaget?
Min vurdering er at dersom det ikke er tegn på varmegang kan anlegget være med PN, selvom man ikke har tilstrekkelig strekkavlastning, fordi man ikke sjekker downlightsene mer en to-tre gang i løpet av levetiden.
Er det krav eller anbefaling med fast tilkobling av ny varmtvannsbereder når det gjøres utskifting av varmtvannsbereder i en installasjon fra før 2010?
Hvor er eventuelt hjemmelsgrunnlaget for dette?
Hei, elektrolærling her. Har to spørsmål som jeg hadde blitt meget takknemlig for om noen svarte på...
1. Hva er grunnen til at kortslutningsstrømmer i industrien ofte er større? Er det fordi trafo ofte står nærmere enn f eks i hus? Og hva bestemmer egentlig størrelsen?
2. Når en måler Z-line og loop med eurotester, hva måler man da? Ik2pmin og Ik3pmax?
Hei.
Iflg. nyankommet epost ifra Elvia, skal det nå installeres ny strømforbrukmåler i leilighet.
I den forbindelse skal netteier ha "fri og ubehindret" tilgang til måler, for vedlikehold og avlesning, m.m.
Dette vil i mitt tilfelle innebære at jeg må avlevere nøkkel til annen person, da jeg er utenlands store deler av året.
Kan det kreves at ny måler monteres slik at det er tilgang til måler uten å måtte gi tilgang til bolig på netteiers bekostning?
Har fått ny platetopp og stekeovn på kjøkkenet. Platetoppen har jeg koblet til den eksisterende komfyr kursen på 25 A. Jeg er usikker på hvordan jeg skal gjøre det med stekeovnen. Jeg har en stikkontakt i nærheten av stekeovnen som er dedikert for oppvaskemaskinen men kan ikke bli brukt til både den og stekeovnen samtidig siden det er en 16 a kurs. Jeg lekte med tanken å trekke 2 nye ledninger fra sikringsskapet gjennom samme rør men jeg sliter litt med plass. Hadde da blitt totalt 5 x2.5mm i et rør inkl jordingsledningen. Et alternativ kunne kanskje vert å erstattet de ledningene som er der i dag med et større tverrsnitt og en større sikring i sikringskapet og så hatt 2 nye kurser stående på kjøkkenet der ene går til oppvaskemaskinen og andre går til stekeoven. Hva tenker dere er mest fornuftig ihht til forskriftene og samtidig enklest?
Har 5g2,5mm kabel i samme rør til 15A og 10A kurs. Jeg vet at dette ikke går opp hvis man regner på dette.
Men har vært tidligere elektrikere som har beregnet det med 25 grader istedet for 30 grader for å få det til å gå opp.
hvordan går man frem å dokumenterer med 25 grader? Må man ha en temperatur måling eller hvordan fungerer det?