Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Leverandør

Hei,

Jeg har en venn som jobber for en leverandør av lavspenningstavler til kraftstasjoner. Tavlene blir konstruert internt hos leverandøren, og de gjennomgår også interne tester med strøm.

Min venn lurer derfor på hvilke regler som gjelder for kravet til en faglig ansvarlig og internkontrollsystemer når det gjelder testing med strøm. Finnes det bestemte paragrafer i FSE/FEL som trer i kraft, eller er leverandøren kun bundet av FEU og forskrifter om maskiner slik at de slipper unna med å ha en aktiv faglig ansvarlig?

I tillegg lurer min venn på om når leverandøren skal utføre service på tavlene etter at de er satt under spenning og anlegget er i drift, har servicepersonellet lov til å koble på sitt eget utstyr som de har levert uten å ha en utpekt faglig ansvarlig?"

-K.Åse

Spurt ${formatDate(1702555380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Samsvarserklæring FEF

Hei,

Jeg forvalter et vannkraftverk.
Jeg har mottatt et styretavleskap fra en leverandør til styring av turbinen.
Leverandøren har sendt ut en samsvarserklæring for dette produktet, der det fremgår at det er i samsvar med FEF.

Jeg lurer på hvilke regler som gjelder for hvem som kan signere denne samsvarserklæringen.
Er det nødvendig at personen har bestått installatørprøven som kreves etter FEL, eller tillater regelverket at en person som for eksempel er produktleder, kan signere denne samsvarserklæringen?"

Takk på forhånd!

Mvh
Kjetil

Spurt ${formatDate(1702554540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Opprette jording etter overgang til plast-vannrør eldre boliger med kobber-vannrør

Har fått denne skissen (se vedlegg). Skulle vurdere pris på dette. Er dette mulig å gjøre, og hvordan kan dette gjøres tilfredsstillende? Spesielt hvordan kobler man seg til vannrøret på riktig måte?

Det er da snakk om eldre hus der man forventer har eksisterende vannrør i kobber som også er jordingselektroden, som kommunen skal gå over til plastrør. Da vil man anta at jordingssystemet blir svekket.

Spurt ${formatDate(1702410960)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmekabel rett på beleg

Er det farlig å legge varmekabel 130w/m2 rett på gamle gulv (beleg) også støpe etterpå? Badet

Spurt ${formatDate(1702409340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
FAGPRØVE, automasjons oppgave

Hei jeg er en Eletriker og holder nå på med fagprøven min, men jeg er stuck på auto oppgaven. Jeg har ikke jobbet mye med auto før og vet ikke helt hvor jeg skal begynne nå det kommer til tegning av auto. Oppgaven går som følger:

Du skal installere kursopplegg og vern til 3-fase motor som skal direktestartes med motorvernbryter. motor er av type 3-fase asynkron. In av leses på motor skilt.

Du skal lage en eletrotegninger med korrekte symboler.

Det er litt mer men det er den delen jeg slitter med. jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne når det kommer til tegninger av auto.

Takk nemlig for all hjelp

Spurt ${formatDate(1702196460)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jordfeil mellom IT og TN

Hei, på fagprøven har vi 2 forskjellige spenningssystemer i samme rom (bolig på TN-S, og motoranlegg på IT). Har skjønt at man må utjevne mellom de 2 for å unngå potensialforskjell, men hvordan vil en feilstrøm fra motoranlegget/IT oppføre seg i TN-anlegget?


Lurer også på hva konsekvensen er hvis man setter inn overspenningsvern med feil tennspenning, altså 350V på TN?

Spurt ${formatDate(1702160400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jording

Hei har en oppgave der jeg har fått informasjon som lyder slik:

Dimensjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør:250mA.Anleggets jordelektrode er utført som CU-wire, 25mm2 i tørr sand.

Anlegget deler trafokrets med flere abonnenter.

Det jeg har tenkt er å bruke 30ma på alle kurser og referer til formelen Ra=Uc/In=50/0,03=1667 Ohm. Hvis jeg ser i tabellen 3.1b gir 25mm2 i tørr sand 40 ohm i tørr sand ( forutsetter at det er 50 meter). Da er vi langt innafor kravet, også med en sikkerhetsmargin på 10x40. Forutsetter at alt før jordfeilvernet er utført som klasse 2.

Har jeg tenkt riktig?, og hva er grunnen til at jeg får oppgitt jordfeilstrøm av nettleverandør?

Spurt ${formatDate(1702054080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Oppgradere sikringsskap og trekke om eksisterende kurser.

Hei :)

Et hus fra 1977 skal oppgraderes. Det skal monteres ny inmat i sikringsskapet. Det skal trekkes om til 3x2,5 i eksisterende røropplegg og alle lamper/brytere/stikkontakter skal på sikt siftes ut. Teller dette som rehabilitering? Eller må alle kurser som trekkes om planlegges/utføres i hht til NEK 400:2022?

Takk for avklaring og hjelp.

Spurt ${formatDate(1702035600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Uttak bak multimediabenk

Hei!

Jeg har lest installasjonsguiden opp og imente men finner ikke svar. Dersom det er tiltenkt ekom-uttak bak multimediabenk, skal det være seks eller åtte uttak da?

Det er beskrevet at det skal være seks uttak bak multimediabenk og to uttak ved tiltenkt ekom-uttak, kan jeg bake de to uttakene til ekom-uttaket inn i de seks uttakene det er krav til?

Spurt ${formatDate(1701983160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hvilke godkjenninger elektrisk produkt

Hei!
Hvilke godkjenninger må et elektrisk produkt ha for å kunne selges i Norge?
Stiller NKOM spesielle krav for produkter med kommunikasjon for produkter som selges i Norge?

Gjerne kom med konkrete krav som jeg kan ta videre med importør.



Spurt ${formatDate(1701979380)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.