Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Isolajsonsovervåking NEK 411.6.6

Hei. Jeg lurer litt på veiledning 1 til NEK400:2022 411.6.6. Mulig jeg er litt treg, men forstår ikke helt hvorfor ikke hovedfordelingen er omfattet av kravet til overvåking. Ved feil på instrumentering i tavlen så ønsker man vel at dette fanges opp og utbedres.


Mvh Børge

Spurt ${formatDate(1726126140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmepumpe

Er det leverandørkrav på varmepumper å ha egen kurs?

Spurt ${formatDate(1726062120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Utløste jordfeilbrytere ved lynnedslag

Kan noen forklare hvorfor det er vanlig at jordfeilbrytere løser ut i tordenvær?

Ser ofte at f.eks 3 kurser har løst ut i en tavle med 30 kurser. Noen som har noen teorier?🤔

Spurt ${formatDate(1725905040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ik2p min & Ijordfeil min

Hei, er ute etter en forklaring på forskjellen på Ik2p min & Ijordfeil min

Casen er. Ved 1,5mm2 kabel har Ik2p min (kA) 0,078 og Ijordfeil min (kA) 0.039. Hvorfor er det slik?

Spurt ${formatDate(1725827760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Startstrøm

Vi har en buss og en liten fordelingstavle men mulighet for 230 blå og 400 rød .

I denne bussen er det mye led lys og skjermer ,vi har slitt med at sikring løser ut både i bussen og der vi er tilkoblet og dette skjer kun når vi kjører på TN ved (oppstart )(ikke ett stort problem da vi kan ta inn last steg for steg ,,,men det er forskjellige brukere som setter på alt samtidig ).

Vi har løst problemet med startstrømbegrenser på enkelte kurser og det fungerer .

Men det jeg ikke skjønner er hvorfor skjer ikke dette når vi er tilkoblet IT nett ?Blir det høyere startstrømmer når vi er tilkoblet TN?

Svar

Spurt ${formatDate(1725731640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Startstrøm

Vi har en buss (Nrk superbussen) liten fordelingstavle men mulighet for 230 blå og 400 rød .

I denne bussen er det mye led lys og skjermer ,vi har slitt med at sikring løser ut både i bussen og der vi er tilkoblet og dette skjer kun når vi kjører på TN ved (oppstart )(ikke ett stort problem da vi kan ta inn last steg for steg ,,,men det er forskjellige brukere som setter på alt samtidig ).

Vi har løst problemet med startstrømbegrenser på enkelte kurser og det fungerer .



Men det jeg ikke skjønner er hvorfor skjer ikke dette når vi er tilkoblet IT nett ?Blir det høyere startstrømmer når vi er tilkoblet TN?

Spurt ${formatDate(1725729660)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording elektriker fagprøve

Jeg skal gå opp til fagprøven neste uke og vil forberede meg så godt så mulig.

jeg har hørt spesielt sluttkontroll, jording, hms blir satt mye vekt på.

Er det noen annet jeg skulle øvd mye på? jeg føler mine utrengniner ikke er helt riktige.

Det med jording så forstår jeg det slik at for å finne korrekt utjevningsforbindelse så trenger du å vite hvor mange KVA trafoen er? Hva mere mangler i formelen min for å finne riktig jordinseleketrode?

Eksempell :

- Tørr sand.

- 500 KVA x 2 ma : 1A.

ID : 1A

RA : 50 V/ID 1A : 50Ω.


er dette alt som kreves? nå trenger jeg kun finne jordelelktrode i tørr sand som er lavere en 50Ω?

50 m Ringjord skal være passende i tørr sand etter mine beregninger da den ligger på 40Ω.

Spurt ${formatDate(1725718800)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Luftledning altfor nært huset? Eller kanskje ikke?

Hei. Jeg lurer på en ting på veien av en kollega av meg og for min egen skyld.

Det er en luftledning i nærheten av huset. Luftledningen går fra en mast i nærheten. Masten er plassert litt lenger unna huset på enden/ bunnen av en skråning. Luftledningen er blitt skjøtet på laveste punktet. Det nederste/ laveste punktet til denne bøyen/ "magen" er akkurat over det stedet der skråningen begynner. Det er så nært bakken på det stedet at det er lett (ikke bare mulig, men LETT) å ta på denne luftledningen. Spørsmålet er: hva sier forskrifter om dette?

Spurt ${formatDate(1725603120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
FSE opplæring ved installasjon av egen bolig

Kan DLE kreve opplæring i FSE siste 12 måneder for elektrikere som ellers er kvalifisert iht. FEK til å installere egen bolig?

Spurt ${formatDate(1725463920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Instruert person utfører AUS arbeid

Hei!

Jeg er faglig ansvarlig i et industriselskap som drifter og vedlikeholder egne elektriske lavspenningsanlegg.

Bedriften driver elektriske smelteovner der elektroder blir spenningsatt med mellom 3-400V ned i badet som består av ledende metall.

Når ovnen er klar for tapping så må operatørene manuelt spenningsette en 6m lang stålstang med opp mot 200V som da med flere tusen ampere brenner hull gjennom slagg i tappehullet slik at flytende masse kommer ned i øse. Barrierene mot operatøren er da isolert tapperigg/plattform som personen står på, tørt PPE og elektrisk isolerende hansker og sko.

Men i et slikt miljøer er det i praksis ikke mulig å holde disse barrierene oppe til enhver tid, og vi opplever derfor at operatørene får strømgjennomgang siden vi ikke klarer til enhver til å holde plattformen som vi står på isolert pga. metallsprut, støv osv, samt rent og tørt PPE.

Denne jobben har alltid blitt utført av instruert personell som bedriften kaller det. Da er det ikke elektrofagfolk som har fått en viss opplæring i faremomenter og gjennomgått prosedyre/instruks for oppgaven.

Som relativ nyansatt faglig ansvarlig så har jeg gått ut og sagt at dette pr. definisjon er AUS arbeid og skal utføres av personell med relevant fagbrev og kompetansebevis for AUS arbeid. Altså i dette tilfelle elektriker eller energimontør.

Jeg har alltid vært klar på at instruert personell kun skal brukes til å foreta enkle driftsoppgaver som betjening av automater, skifte sikringer osv.

Når jeg leser NEK EN 50110-1:2023, så blir jeg likevel litt i tvil. Hvis man ser på kapittel 6.3 som omhandler AUS så står det følgende under 6.3.1.9 avsnitt 2:

Avhengig av oppgavene skal personell som arbeider AUS, være sakkyndig eller instruert for oppgaven og spesialtrenet for slike oppdrag.

Hva ligger i dette? Det kan vel umulig være sånn at det er åpnet for at instruerte personer uten relevant fagbrev (elektriker eller energimontør) kan arbeide på et elektrisk anlegg?

Det skal vel uansett være med en person med fagbrev, som skal risiko vurdere jobben og være ansvarlig for arbeidet?

Spurt ${formatDate(1725454620)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.