OV i TKS

Hei

Skal montere eit dobbelt målerskap som er plassert rett ved e-verket sitt kabelskap. Det vert her behov for utgåande kurser fra skåp og som gjer att OV'ene må plasserest her, men er problem med plassen.

Er det noko i vegen for å fjerne KV'ene av type patron, og bytte dette ut med standard OV vern til bruk som kombivern? Då sidan e-verket har vern rett ved i skåpet sitt.
Har og sjekket at verna vil kunne bryte kortslutningsstrømmer på staden.

Spurt ${formatDate(1725004500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
El.bil lader

Hei. Jeg er elektriker,men har ikke jobbet mye med bolig å ingenting med el.bil lader. Skal hjemme montere 2 ladere med mulighet for en 3 lader senere (med lastbalansering) har regnet ut til 3x6mm2 +J tfxp 25meter og 32a 3fas jordfeilautomat (uenighet i 3fas lading på it anlegg,men legger opp til det uansett). Føres i grunn i stålrør ca 18 meter. Her er spørsmålet: kan æ montere jordfeilautomat klasse a (type a) på en easee lite laderobot? Veldi usikker på om æ ska kjøpe easee lite eller zaptech, men har egentlig falt på easee lite. Å sliter voldsomt med å finne ut om man MÅ ha type b automat (og generelt å finne en type b automat) mye forskjelli tekster i norm å hos produsent på akkurat dette.

Og hvordan kan man montere flere easee ladere sammen åver samme kurs/tilførsel med lastbalansering når easee sier dette: Easee Charge Lite skal installeres med en ekstern Type-A RCD foran hvert ladepunkt.

Spurt ${formatDate(1724846040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ny installasjon i eksisterende bygg

Ny installasjon(strømtilkobling) i en eksisterende hytte/hus som ikke har hatt strøm tidligere.

Jeg skjønner at nåværende norm følges på nye kurser, men skal ny norm "praktiseres" i hele bygget? F.eks bolignormen: antall stikk pr. kvm, etc..

Spurt ${formatDate(1724661720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Krav til elektrokompetanse på verksted

Hei

Vi har noen verksteder der vi har reperasjon av lastebiler og i den forbindelse så får vi inn nye lastebiler med som er elektriske og har 400V system.

Hvilke krav og forskrifter kommer dette unna, tenker da spesifikt på kompetansedelen på personene på verkstedet, kommer disse personene under kravene i FEK?

Spurt ${formatDate(1724659020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
523.5, gruppereduksjonsfaktor og 5x2,5 og 10 A og 15/16 A mulig?

Hei.

523.5 tredje avsnitt:

Er det slik at man må først legge til gruppereduksjonsfaktoren (la oss si 0,8) på strømføringsevnen (Iz) før man evaluerer om man er under 30 %, eller kan man evaluere mot originale Iz? Jeg leser i avsnittet til å være det første. Og deretter kan man unnlate å beregne med den mot den andre.

Siden gruppereduksjonsfaktoren tar høyde for 100 % belastning på begge kurser, eksempelvis (0,8). Kan man med grunnlag i NEK bruke en høyere faktor, om belastningen er kjent til å være lavere enn 100 %, men over 30 %?

Eksempel:

Kan man dokumentere med NEK følgende (ikke bolig)?:

5x2,5 mm2, A1 forlegning, Iz = 19,5A, original gruppereduksjonsfaktor: 0,8.

Sikring/Kurs 1: Ib/In = 10 A

Sikring/Kurs 2: Ib/In = 16 A

Kurs 1:

In (10 A) <= Iz (19,5*0,8 = 15,6 A) OK

I2 (14,5 A) <= Iz*1,45 (15,6 * 1,45 = 22,62 A) OK

Om vi legger til grunn kjent Ib (stikk) på 10 A, så vil dette være 64,1 % belastning av lederne etter vi har tatt hensyn til gruppereduksjonsfaktoren (0,8).

Siden 0,3 tilsier at vi ikke trenger å ta hensyn til kabelen i det hele tatt, og 100 % tilsier en faktor på 1,0. Kan vi lineært stipulere at 65 % vil tilsvare en faktor på 0,9? Dermed bruke en gruppereduksjonsfaktor på 0,9 for den andre kursen?

Kurs 2:

Med grunnlag fra beregningen for Kurs 1, så blir regnestykke for Kurs 2:

In (16 A) <= Iz (19,5*0,9 = 17,55 A) OK

I2 (23,2 A) <= Iz*1,45 (17,55 * 1,45 = 25,45 A) OK

Spurt ${formatDate(1724412480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
EKOM-Installatør spørsmål

Jeg vurderer å bli EKOM-installatør da han ene som er det i firmaet jeg jobber i snart skal ut i pensjon. Hva kan man forvente i lønnstillegg og er det sann at det bare kan være en som er EKOM-installatør pr firma?

Takk

Spurt ${formatDate(1724328840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
2 kurser i samme rør

Har installert ny komfyrløsning med separat induksjonstopp og stekeovn. Den gamle løsningen hadde en strømtilførsel 2 x 4 kvadrat + jord og 20 A sikring. Fra sikringsskap til der induksjonstopp og stekeovn er plassert er det 8 meter K-rør 20 mm trukket i gulv/etasjeskille. Er det en akseptabel løsning å gjøre følgende: Trekke 3 x 6 kvadrat (inkludert jord) og 2 x 4 kvadrat i dette røret (får plass) og så sikre disse med ABB jordfeilautomat med I2-verdi 1,2 på henholdsvis 25 og 16 A, evt. 20 og 16 A. Kursene får felles jord - bruker g/g 6 kvadrat til dette.

Spurt ${formatDate(1724190240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Brannalarm sertifisering

Hei

Kor går egentlig grensesnittet for det man har lovt å montere av brannalarm i ei bedrift som kun er registrert i el.virksomhet registeret?
Altså ingen FG godkjenning/sertifisering type 750/760.

Monterting i bolig vert jo gjort, men har vært litt diskusjon i firma på nett kva me kan gjera når det kjem til for eksempel redskapshus/brakker og "mindre" næringsanlegg.

Spurt ${formatDate(1724059500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
V2G / V2H / V2L

Hei! Er det noen her som vet om Wallbox Quasar er godkjent for å montere i norge? Finnes det evt noen godkjent løsning? Denne er en 2 veis lader som både lader bilen og kan sende strøm fra bilen til huset som en batteribank for å ta toppene osv.

Jeg klarer ikke å finne ut hvilken standar denne evt skal tilfredstille men må gå litt på det samme som elbil ladere og solcelleinvertere / mulig også mot kraftverkets sitt REN datablad. At de kutter ved strømstans i nettet/ samt at de mater inn med riktig frekvens til nettet osv.

Spurt ${formatDate(1724054160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern el-bil lader garasje med luftstrek

Hei.

Huset har luftstrekk inn, og eit luftstrekk til garasje.

Det skal monteres ein el-bil lader i garasje.

Vi skal legge ned jordspyd på både hus og i garasje.(cu-vannrør og ein 3mm jordstreng fra før)

Innstalatør sier vi skal montere overspenningsvern både i hus og garasje. (og slik blir det. Eg hadde ikkje tengt at dette var nødvendig.)

Men er blir dette eit krav på grunn av luftstrekket til garasje. Den står ca 8m fra bolig.

Spurt ${formatDate(1723800480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.