Parallelle kabler

Spurt 9:29 - 4.2.2013 av L|Siste svar 19:15 - 4.2.2013 av Forumleder

L

Ved beregning av strømføringsevne skal man ta hensyn til reduksjonsfaktor ved flere parallelle kabler.
Hva menes med parallelle kabler? Må kablene berøre hverandre for å måtte medregnes? Ved f.eks 5-6 kabler lagt ved siden av hverandre på en stige, må man regne med en reduksjonsfaktor for 5 kabler på hver av kursene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:15 - 4.2.2013
Dette gjelder kabler som har felles føringsvei, og som normalt berører hverandre (lysåpning inntil 2 ganger kabeldiameter). Se tabell 52B-17 i NEK 400:2010.