Hei. Skal koble om inntaket i en bolig fra IT til TN. Det kommer en PFSP 3x10 + j inn til boligen. Kan jeg bruke jording(skjermen) som PEN ledere og splitte denne i skapet eller må vi bruke en faseleder som PEN? Hva er kvadratet på jordingen i en PFSP?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.