Plassering av overspenningsvern i sikringskap

Spurt 19:41 - 1.12.2024 av overspenning|Siste svar 7:19 - 2.12.2024 av Hans Olav Arnesen

overspenning

Ved montering av overspenningsvern inne i sikringsskapet i en enebolig, tenker jeg at den beste plasseringen er etter OV-vernet. Dette gjør det enklere å gjøre overspenningsvernet strømløst ved arbeid. Samtidig kan det være fordelaktig å plassere overspenningsvernet før OV-vernet for å beskytte OV-vernet når det er utkoblet (siden man da ikke kobler vekk overspenningsvernet). Finnes det noen retningslinjer på hva som er anbefalt, eller hva som er mest vanlig plassering?

(jeg tenker ikke på overspenningsvernet i TKS, som monteres i tillegg)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:19 - 2.12.2024
Instructor contact card

Se NEK 400:2022-534.4.5.2. Dette er også beskrevet i Installasjonsguiden under samme avsnitt, samt i punkt 4.4.3 i Montørhåndboka.