Mulig dette er openbart, men må nett bekrefte...
Tilfredstiller plug'n play komfyrvakter bolignormens krav om fast installert komfyrvakt i installasjonen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Komfyrvakt skal inngå i den faste installasjonen, og produsent må dokumentere samsvar med NEK EN 50615 (NEK 400:2022-823.421.301). Hvis komfyrvakt fjernes/saboteres skal det ikke være mulig å få spenning i stikkontakten til komfyr/platetopp.
Ok, men på for eksempel elektroimportøren sine Namrom plug and play komfyrvakter, så står det i FDV: NEK EN 50615 GODKJENT. (elnr 1402790) Som også kan monteres av kundene selv, etter deres beskrivelse.
Det vil da være fint mulig for en sluttbruker å plugge ut komfyrvakten og så plugge seg rett i 25A stikkontakt om det blir for mye piping, som var tilfellet hos ein utleigedel eg tok el-kontroll på i går.
Som nevnt er dette ikke ok med bakgrunn i det du beskriver. Dette kan med fordel spilles inn til DLE, samt eventuelt til DSB sin produktavdeling for elektrisk utstyr (meldingsskjema på DSB sin nettside).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.