PR gjennom vegg/gulv

Spurt 20:15 - 1.11.2024 av Geir Åge Nesbø|Siste svar 6:50 - 4.11.2024 av Hans Olav Arnesen

Geir Åge Nesbø

PR på vegg, forlegningsmåte C. Hvis den blir ført rett gjennom en vegg, eller gulv fra kjeller til 1. etasje, er det fortsatt forlegningsmåte C?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:50 - 4.11.2024
Instructor contact card

Ja, hvis gjennomføringen er kortere enn 35 cm. Dette er beskrevet i avsnitt 523.8 i NEK 400:2022.